Проблема с ПЧ VACON NXS

Сайт:
https://www.vacon-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 09:14

Проблема с ПЧ VACON NXS

Сообщение shamakhin »

При включении ПЧ VACON NXS выскакивает ошибка № 41(IGBT temperature), № 1(Overcurrent), №3 (Earth fault), но при этом световая индикация Fault не горит. При попытке сбросить эти ошибки кнопкой (reset) ни чего не меняется, лишь изредка, получается, сбросить ошибки и тогда ПЧ выходит в режим ready и загорается световая индикация. После этого кнопкой start запускаем двигатель, на дисплее отображается RUN, но световой индикации RUN не наблюдается, а двигатель в это время управляется ПЧ и он работает в нормальном режиме небольшой промежуток времени, и опять выкидывает те же самые ошибки, бывало такое, что и не все 3 ошибки вместе, а допустим ошибку № 1(Overcurrent), или № 41(IGBT temperature). Прозвонили диодный мост, инвертор, IGBT модуль. Неисправности не выявлено.

AND

Re: Проблема с ПЧ VACON NXS

Сообщение AND »

Здравствуйте! Вот, что говорит инженер:
Указанная вами неисправность ПЧ указывает на выход из строя силовой платы 60SA-VB00613-0016-5-ABV; Power Board 16A 500V air, brake chopper, varnished Возможно, вам будет целесообразней заменить данный ПЧ на аналогичный Vacon NXL00165C5H1SSS00AA.
Чтобы определить возможность замены, мне необходимо получить от вас схему подключений к ПЧ и список параметров ПЧ, который можно скачать с помощью программы NCDrive:
http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id ... 6011900000

Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 авг 2019, 11:16

Re: Проблема с ПЧ VACON NXS

Сообщение Solncev »

Мне помогло чистка иголок, чистка контактов на плате, жирной консистентной смазкой замазал что бы не было доступа к кислороду. Контакты на платах и иголках покрыты иммерсионным золотом, чистить только ластиком или спиртом, никаких шкурок!

AND

Re: Проблема с ПЧ VACON NXS

Сообщение AND »

Как вариант - техническим вазелином, хотя можно и обычным для рук...
Ответить