Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.

Выбор, внедрение частотного привода, проектирование и изготовление станций управления, энергосбережение, учёт экономии.
Текущее время: 17 ноя 2019, 21:09

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблема с ПЧ VACON NXS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 сен 2014, 09:14
Сообщений: 2
При включении ПЧ VACON NXS выскакивает ошибка № 41(IGBT temperature), № 1(Overcurrent), №3 (Earth fault), но при этом световая индикация Fault не горит. При попытке сбросить эти ошибки кнопкой (reset) ни чего не меняется, лишь изредка, получается, сбросить ошибки и тогда ПЧ выходит в режим ready и загорается световая индикация. После этого кнопкой start запускаем двигатель, на дисплее отображается RUN, но световой индикации RUN не наблюдается, а двигатель в это время управляется ПЧ и он работает в нормальном режиме небольшой промежуток времени, и опять выкидывает те же самые ошибки, бывало такое, что и не все 3 ошибки вместе, а допустим ошибку № 1(Overcurrent), или № 41(IGBT temperature). Прозвонили диодный мост, инвертор, IGBT модуль. Неисправности не выявлено.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ПЧ VACON NXS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 371
Здравствуйте! Вот, что говорит инженер:
Указанная вами неисправность ПЧ указывает на выход из строя силовой платы 60SA-VB00613-0016-5-ABV; Power Board 16A 500V air, brake chopper, varnished Возможно, вам будет целесообразней заменить данный ПЧ на аналогичный Vacon NXL00165C5H1SSS00AA.
Чтобы определить возможность замены, мне необходимо получить от вас схему подключений к ПЧ и список параметров ПЧ, который можно скачать с помощью программы NCDrive:
http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id ... 6011900000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ПЧ VACON NXS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2019, 12:16
Сообщений: 1
Мне помогло чистка иголок, чистка контактов на плате, жирной консистентной смазкой замазал что бы не было доступа к кислороду. Контакты на платах и иголках покрыты иммерсионным золотом, чистить только ластиком или спиртом, никаких шкурок!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ПЧ VACON NXS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 18:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 371
Как вариант - техническим вазелином, хотя можно и обычным для рук...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]