Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.

Выбор, внедрение частотного привода, проектирование и изготовление станций управления, энергосбережение, учёт экономии.
Текущее время: 17 окт 2019, 15:13

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:39 
В сети

Зарегистрирован: 03 окт 2019, 17:47
Сообщений: 3
Добрый день.
Имеется Преобразователь частоты Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA, используется для регулирования частоты двигателя дымососа. Двигатель асинхронный трехфазный 970 оборотов 11 кВт 5аи160s6 у3.
С недавнего времени прекратил запускаться. В начальный момент времени кратковременно проскакивает ошибка F40, затем висит ошибка F8. Сброс не помогает, перезапуск частотника не помогает. При этом во время установки в меню «Базовые параметры» некоторые из значений параметров не устанавливаются: P2.1.8 - номинальный ток двигателя скидывается до значения 3,7 , вместо устанавливаемых 23,5 А, как написано на шилдике двигателя; Р2.1.5 – лимит по току также ограничивается 3,7 А.
В системном меню S6 в разделе S6.8.5 Hardware info параметр I6.8.5.2 Unit voltage показывает 240 В.
В меню «Контролируемые параметры» значения V1.8 – Измеренное напряжение цепи постоянного тока равно 266 В.

Просьба помочь в диагностировании проблемы и возможных путях её решения.

П.С. В руководстве пользователя указано, что для устранения данной проблемы следует обратится в к ближайшему местному представителю компании Vacon, но у нас в городе (г. Иваново) есть только дистрибьютер, сервиса нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 10:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 363
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Скорее всего, неисправна силовая плата - 181B0605.
Есть на нашем складе со старым кодом - 60SA-VB00357-0000-5-XXV; Плата Power Board MF5.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 12:43 
В сети

Зарегистрирован: 03 окт 2019, 17:47
Сообщений: 3
Спасибо. Не могли бы вы указать сколько это будет стоить, чтобы определится есть ли смысл производить ремонт?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 363
Здравствуйте!
Информация от сервисного инженера:

181B0605 SPR-CMB21758 Запчасть для Vacon: плата силовая NX MF5 500V = 662.40 Евро с НДС.

Замена платы = 6 500 рублей с НДС.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Vacon NXL 00315C2H1SSS00AA
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:10 
В сети

Зарегистрирован: 03 окт 2019, 17:47
Сообщений: 3
Здравствуйте. Я так понимаю, данный частотный преобразователь снят с производства. Не могли вы подсказать выпускаемые аналоги данной модели?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 