 Заголовок сообщения: ПЧ Vacon nxl00075c5h1sssb2 Fault 8
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 12:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 янв 2019, 12:25
Сообщений: 1
Здравствуйте, имеется ПЧ Vacon nxl00075c5h1sssb2, работал исправно до попытки сбросить параметры на заводские через меню P6.3.1.5 по руководству, после этого стала вылазить ошибка 8, что может быть? Куда копать? Прошивка на пч версии 146. Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПЧ Vacon nxl00075c5h1sssb2 Fault 8
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 339
Здравствуйте!
Причиной появления системного отказа 08 может служить выход из строя одной из печатных плат внутри ПЧ:
1. Опциональной платы ОРТ-В2;
2. Платы управления;
3. Силовой платы.

Для определения точного источника отказа необходимо сделать диагностику ПЧ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: