 Заголовок сообщения: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 авг 2016, 22:32
Сообщений: 2
В эксплуатации частотный преобразователь Vacon0100-3L-0072-4-HVAC-BM1S+IP54+DLF1. На панели управления появилось сообщение NO READY. Чем определяется статус READY и какие возможные причины появления сообщения НЕ ГОТОВ ? В литературе комментариев не нашлось.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! Инженер пишет:
Сигнал READY – сигнал «Готовность», означает готовность ПЧ к работе.
Данное сообщение говорит об отсутствии «Готовности ПЧ» к работе, т.е. при проведении внутренней диагностики ПЧ были выявлены ошибки (неисправности).
Возможно на одном из дискретных входов установлена блокировка, которая снимается замыканием данного входа.
Судя по коду обозначения ПЧ, он был поставлен из Европы и нет схемы подключения данного ПЧ и нет параметров для анализа.
Рекомендую обратится к поставщику данного ПЧ.
Не ясен код опции BM1S ? Что он обозначает. У меня нет данных по этой опции.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 авг 2016, 22:32
Сообщений: 2
BM1S -решение ЧП для ОЕМ-клиента Данфосс (его уникальная настройка), обычно при поставке в составе какой-либо комплексной установки. DLFI - документация на финском языке.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 10:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! Инженер пишет:
Если там стоит спец ПО, а оно там стоит, то мы сделать ничего не можем.
Так как у нас его нет. Документацию на русском языке выслать можем.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2018, 13:08
Сообщений: 3
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по аналогичной проблеме. Преобразователь Vacon 0100-3L-0105-5+IP54+FL04+DLRU остановился с сообщением "не готов". Активных ошибок нет. Внешние разрешение есть, запрета нет. Диагностика этого состояния пишет:
1. Разрешение работы - Х
2. Нет отказов - О
3. Коммутатор замкнут - О
4. Напряжение постоянного тока ОК - О
5. БП в порядке -Х
6. Пуск разрешён БП - О
7. Пуск разрешён ПО системы -Х.
В экране "монитор" напряжение DC=0v. На клеммах DC измерил - есть 540 вольт.
подскажите, это аппаратная неисправность, или возможны программные ошибки и что ещё можно проверить?


Вложения:
2018-09-17 18.06.53.jpg
2018-09-17 18.06.53.jpg [ 160.18 KiB | Просмотров: 603 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Если в экране "монитор" напряжение DC=0v, то это указывает на аппаратную неисправность ПЧ.
Вероятно неисправна одна из следующих плат:
1. 181B0638; SPR-CMB01795 Запчасть для Vacon: плата питания 230V-500В 75Вт;
2. 181B0989; SPR-CMB01790-EMPTY Запчасть для Vacon: Плата измерений 105/205/310A 240/500V.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2018, 13:08
Сообщений: 3
Спасибо за ответ. Значит будем его снимать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2018, 13:08
Сообщений: 3
Раз спросил тут, то и расскажу чем дело продолжилось.
За прошедшее время поломался ещё один Vacon 0100 с ошибками "Короткое замыкание в нагрузке", "Перегрузка по току". При разборке в обоих преобразователях чисто визуально были замечены взорвавшиеся операционные усилители TL074 ( соответственно в разных местах платы измерений). После их замены оба преобразователя работают нормально.
Связываю это с не очень удачной схемой внутреннего питания. Наши преобразователи стоят на мобильном объекте с питанием от генератора, и мощной скачущей нагрузкой, возможны значительные колебания напряжения сети.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение НЕ ГОТОВ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте!
Информация от сервисных инженеров:
Допустимых диапазон отклонений по питанию составляет -/+10%.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: