Soft starter MSF170 помогите опознать элемент, фото платы

Сайт:
https://www.emotron-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 май 2019, 17:40
Откуда: Санкт-Петербург

Soft starter MSF170 помогите опознать элемент, фото платы

Сообщение seasanitar »

Помогите опознать микросхему блока питания упп MSF170. Не могу опознать. Может у кого есть возможность сделать фото платы? Я думаю платы управления одинаковы на все линейке MSF.
Вложения
93F57012-2E9A-45B2-A885-43F6A3743873.jpeg
93F57012-2E9A-45B2-A885-43F6A3743873.jpeg (146.69 КБ) 2941 просмотр
497A278D-FA11-4CAD-AC5D-51663140390E.jpeg
497A278D-FA11-4CAD-AC5D-51663140390E.jpeg (86.77 КБ) 2941 просмотр

AND

Re: Soft starter MSF170 помогите опознать элемент, фото плат

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Информация от сервисных инженеров:
Политика компании Emotron – модульная замена, т.е. замена платы целиком.

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 май 2019, 17:40
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Soft starter MSF170 помогите опознать элемент, фото плат

Сообщение seasanitar »

Знаю. Был представителем adl, много лет в Дв регионе. Поначалу, отправляли в мск, все возвращалась с заключением о невозможности ремонта. Все восстанавливали. Сейчас, основные заказы с судов. Ну допустим на ледоколе или трубоукладчике, выйдет из строя не главный чрп, а малый (2-3 МВт). Завтра в рейс. Я так как вы, скажу заказчику. Замена на новый, только проект и согласование в рмрс на пару месяцев затянеться. Изготовить зип будет от 3 месяцев до года, про стоимость молчу.
С микросхемой разобрался U3844b
Последний раз редактировалось seasanitar 01 июн 2019, 21:19, всего редактировалось 1 раз.

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 май 2019, 17:40
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Soft starter MSF170 помогите опознать элемент, фото плат

Сообщение seasanitar »

Вопрос закрыт. Упп, отремонтирован. Кто будет тестировать низким напряжением, без подачи высокого (220), учтите, что сначала подаём 16-17 вольт для пуска, потом плавно понижаем до 11-12 вольт, пойдёт генерация 3844. Т.к. стабилизатор отслеживает напряжение не в нагрузке (потребителях) а величину напряжения на питание 3844.
Ответить