Здравствуйте, подскажите можно ли установить параметры включения и выключения насосов. например: насосы должны включаться при минимальном давлении 4 бар и выключаться при максимальном давлении 5 бар. сейчас работают насосы постоянно, поддерживая заданное давление 4,5 бар.
заранее спасибо.
FDU 2.0 как задать пределы по давлению
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 авг 2017, 11:08
Re: FDU 2.0 как задать пределы по давлению
Здравствуйте!
Инженер просит уточнить:
Это настройка ПЧ отдельно или в составе ШУ? Нужна либо маркировка ПЧ, либо маркировка ШУ.
Инженер просит уточнить:
Это настройка ПЧ отдельно или в составе ШУ? Нужна либо маркировка ПЧ, либо маркировка ШУ.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 авг 2017, 11:08
Re: FDU 2.0 как задать пределы по давлению
Да, это настройка преобразователя частоты. маркировку посмотрю после того как буду на объекте.