Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.

Выбор, внедрение частотного привода, проектирование и изготовление станций управления, энергосбережение, учёт экономии.
Текущее время: 10 дек 2018, 15:39

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: EmoSoftCom2.0_v2.98
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 мар 2017, 14:57
Сообщений: 1
Здравствуйте, имеется 2 ПЧ Emotron FDU 2.0 с интерфейсами Ethernet, установлены в насосных станциях, у каждого ПЧ свой ip адрес. Обе станции работают непрерывно, но иногда возникает необходимость остановить или запустить одну или другую станцию. Так как они находятся на расстоянии 3 км от завода и не всегда к ним можно проехать, мы решили попробовать управлять ими по сети Ethernet с помощью программы EmoSoftCom2.0_v2.98. В принципе это у нас получилось, но есть некоторые проблемы.
1 на осциллографе линии обоих каналов отображаются в одном окне, это не очень удобно так как ПЧ настроены одинаково и линии одного ПЧ накладываются на другие (рис 1). Можно ли сделать так чтобы при выборе канала измерения на осциллографе отображались линии только этого канала?

2 В окне Control Panel отображаются 2 панели управления, каждая для своего ПЧ (рис 2), но при нажатии кнопки на любой из них, запускаются или останавливаются оба насоса. Как сделать чтобы насосы управлялись по отдельности?

3 Не читаются параметры с Emotron FDU 2.0 v4.38

Настройки связи (рис 3)


Вложения:
рис 1.jpg
рис 1.jpg [ 71.3 KiB | Просмотров: 1425 ]
рис 2.jpg
рис 2.jpg [ 45.21 KiB | Просмотров: 1425 ]
рис 3.jpg
рис 3.jpg [ 58.02 KiB | Просмотров: 1425 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: EmoSoftCom2.0_v2.98
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте!
Инженер пишет:

Из Вашего письма не ясно:
1. Какое количество насосов в каждой НУ;
2. Какой шкаф управления (производитель, начинка, алгоритм);
3. Управляющий элемент смены насосов ПЧ и\или контроллер;
Программа emosoft.com предназначена исключительно для просмотра рабочих характеристик частотного преобразователя; для изменения, копирования, сохранения его настроек.
Использовать данный софт для управления насосными установками Некорректно, т.к. насосами управляет контроллер (зависит от типа
Насосной установки и количества насосов в ней).
Вся работа зависит от настроек, можно изменить алгоритм работы ПЧ для управления насосами по отдельности, но опять же,
Вы не дали никакой информации…
Пришлите фото оборудования и шильды…
Для подключения и считывания параметров более ранних\поздних версий ПО, необходимо дополнить папку с программой файлами
отсутствующих конфигураций (архив с конфиг-ми во вложении).


Вложения:
EmoSoftCom2.0_v2.98.rar [308.37 KiB]
Скачиваний: 54
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]