Проблема с частотными преобразователями Emotron FDU40-006-54CE.
Предыстория: после почти 6 лет практически без прерывной работы в системе приточно-вытяжной вентиляции. (система останавливалась только на выходные, праздники и во время регламентных работ 25-30 дней в году). Преобразователи стали часто останавливаться с ошибкой POWER FAULT 740.
После перезапуска преобразователя с ШДУ установка самостоятельно перезапускалась.
На установке один частотник управляет вытяжным вентилятором, второй – приточным.
Контроллер CORRIGO. В ошибку могут уйти сразу оба преобразователя либо какой-то один.
Двигатели 2.2 КВт были проверены на сопротивление изоляции и исправность подшипников.
Вскрытие частотников показало: на плате инвертора до угля сгорели R221 и керамический конденсатор предположительно C226 номиналом 332 (3,3 НФ). В схеме они соединены последовательно друг с другом. Электролит C224 пожелтел от перегрева. Электролиты C222, C223, C224,C225, C304 утратили номинальную емкость и были заменены. При всех вышеперечисленных неисправных деталях частотник нормально регулирует обороты двигателя, плавный запуск и выбег. Кто ни будь подскажите номинал R221. В идеале было бы заполучить схему. К сожалению у нас в городе FDUшные частотники ни кто не эксплуатирует и тупо посмотреть что стоит на исправном негде.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! К сожалению, схемы не предоставляются,меняется плата целиком.
Силовая плата на данный частотник меняется вместе с IGBT модулем и конденсатором,что составляет 80% от стоимости ПЧ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron