Найдено 380 результатов

  • Автор
  • Сообщение
AND
10 фев 2020, 10:04
Форум: Prostar
Тема: pr6100-0007t3g-l при уменьшении скорости вентилятора выходит из строя
Ответы: 1
Просмотры: 21

Re: pr6100-0007t3g-l при уменьшении скорости вентилятора выходит из строя

Здравствуйте! Инженер пишет: Единственное, что можно предположить, во время торможения, вентилятор работал в генераторном режиме за счет своей инерции и сильно повысил напряжение на звене постоянного тока ПЧ. Должна была сработать защита. Непонятно, почему не сработала, в результате, скорее всего вы...
AND
27 дек 2019, 07:47
Форум: Vacon
Тема: VACON NXS01685A2HOSSS 90 квт
Ответы: 1
Просмотры: 90

Re: VACON NXS01685A2HOSSS 90 квт

Здравствуйте!
Нужна схема подключения к ПЧ и список настроенных параметров.
AND
26 дек 2019, 09:50
Форум: Danfoss
Тема: Danfoss Alarm 14
Ответы: 11
Просмотры: 1506

Re: Danfoss Alarm 14

Здравствуйте, Борис Владимирович! инженер пишет6 Что касается, электронных компонентов (силовая плата, ПУ), то для их замены достаточно показать эксплуатации журнал аварий ПЧ с формулировкой "плавающая ошибка, необходима замена электронных плат в сборе". Так как зачастую бывает, что явных сгоревших ...
AND
23 дек 2019, 13:24
Форум: Danfoss
Тема: Danfoss Alarm 14
Ответы: 11
Просмотры: 1506

Re: Danfoss Alarm 14

Здравствуйте, Борис Владимирович!
Инженер пишет:

Тогда закупайте ЗИП, который я указал, и проводите поэтапный ремонт.

Но эксперимент с другим двигателем я бы советовал провести )))
AND
20 дек 2019, 12:08
Форум: Danfoss
Тема: Danfoss Alarm 14
Ответы: 11
Просмотры: 1506

Re: Danfoss Alarm 14

Здравствуйте, Борис Владимирович! Инженер пишет: Если ток при отсоединенном двигателе на 0 Гц и на 40-50 Гц равен 0, то проблема вероятно не в ПЧ. Рекомендую провести эксперимент и подключить ПЧ на сутки-двое к другому двигателю и с другим кабелем заведомо исправным. На заводе как правило с этим про...
AND
18 дек 2019, 13:03
Форум: Danfoss
Тема: Danfoss Alarm 14
Ответы: 11
Просмотры: 1506

Re: Danfoss Alarm 14

Дополнительная информация: Если привод поработал несколько лет, могут быть неисправны датчики тока, из-за этого привод "видит" утечку на землю. Возможно виновата силовая плата. Возможно виновата плата управления. Надо покупать все эти запчасти и менять по очереди. Как правило, во всем виноваты токов...
AND
18 дек 2019, 12:41
Форум: Danfoss
Тема: Danfoss Alarm 14
Ответы: 11
Просмотры: 1506

Re: Danfoss Alarm 14

Здравствуйте, Борис Владимирович! Инженер пишет: ПЧ измеряет сумму токов по трем фазам. Она должна ровняться нулю. Если отклонение более 30%, то возникает Ошибка 14 замыкание на землю. 1. Проверьте сопротивление изоляции двигателя 2. Проверьте сопротивление изоляции кабеля к двигателю 3. Проверить к...
AND
03 дек 2019, 10:49
Форум: Lenze
Тема: Файлы GDC параметров частотника EVS9326-ES
Ответы: 2
Просмотры: 365

Re: Файлы GDC параметров частотника EVS9326-ES

Здравствуйте! Информация от инженеров: В global drive control есть только заводские параметры Lenze. Если клиент поменял параметр С0005 и сделал сохранение, то естественно программа заложенная производителем станка сбилась. Нужно запрашивать у производителя станка файл с параметрами и заново его зап...
AND
18 ноя 2019, 10:17
Форум: Sprint Electric
Тема: Выбор привода для двигателя постоянного тока фрезера.
Ответы: 9
Просмотры: 5044

Re: Выбор привода для двигателя постоянного тока фрезера.

Здравствуйте!
Инженер предлагает:

Рассмотрите варианты:

На 12.2 А
1220i http://www.matrixgroup.su/340i680i1220i
Реверсивный 1220 XRi http://www.matrixgroup.su/340XRi680XRi1220XRi

На 6.8 А
680i
680XRi
AND
14 ноя 2019, 16:51
Форум: Sprint Electric
Тема: Выбор привода для двигателя постоянного тока фрезера.
Ответы: 9
Просмотры: 5044

Re: Выбор привода для двигателя постоянного тока фрезера.

Здравствуйте! Инженер пишет: Мы не совсем поняли, какая именно консультация нужна. Для подбора привода, уточните, пожалуйста: -Номинальный ток двигателя -Напряжение питания привода -Требуемую перегрузочную способность -Нужен реверс или нет -От контроллера будет управляться привод или потенциометра\с...