Добрый вечер.
Запустили установку, вышел из строя частотник lenze e82ev152_4c, была искра со звуком взрыва в районе подключения питающих фаз, вышибло сразу два автомата. Далее отключили частотник, запустили установку, чтобы замерить напряжение на фазах, вышел из строя второй частотник e82ev222_4c, без "взрыва". Частотники в обычном режиме крутили разные привода по согласованию с плк.
В районе вентиляторов наблюдается копоть, и обратная сторона платы ( со стороны радиатора) также в копоти.
Третий частотник, из строя не вышел, так как в момент включения привод не работал из-за неверных настроек.
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее благодарю!
Выход из строя сразу двух частотников
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 дек 2014, 13:22
Re: Выход из строя сразу двух частотников
Здравствуйте! Для анализа желательно прислать схему включения данных преобразователей. Уточните, как Вы отключали неисправный частотник (автоматом или другим способом)?
Возможно причиной повреждения преобразователей служил мощный всплеск входного напряжения или повреждение целостности кабелей двигателей.
Возможно причиной повреждения преобразователей служил мощный всплеск входного напряжения или повреждение целостности кабелей двигателей.