Добрый день.
Lenze 8200 vector. Возможно ли задействовать дополнительную фиксированную скорость JOG4 на стандартном модуле ввода? Если да, где почитать? Таблица с пояснениями параметра 410, имеющаяся в руководстве, не помогла самому разобраться.
Lenze 8200 vector свободная конфигурация цифровых входовл
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 13:34
Re: Lenze 8200 vector свободная конфигурация цифровых входов
Здравствуйте!
Стандартный модуль вв/выв позволяет получить только 3 фиксированные скорости (С37, С38, С39).
Если надо больше, то придется купить модуль Application I/O.
В виде 4-й скорости можно использовать аналоговый вход с перемычкой 8-9 (100%) или подключить делитель из резисторов.
Она будет активна при отсутствии напряжения на E1 и E2.
Стандартный модуль вв/выв позволяет получить только 3 фиксированные скорости (С37, С38, С39).
Если надо больше, то придется купить модуль Application I/O.
В виде 4-й скорости можно использовать аналоговый вход с перемычкой 8-9 (100%) или подключить делитель из резисторов.
Она будет активна при отсутствии напряжения на E1 и E2.
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 13:34
Re: Lenze 8200 vector свободная конфигурация цифровых входов
Понял. Спасибо. Зациклился я на дискретных входах однако .