Добрый день, форумчане.
Lenze 8200 vector 5.5 кВт работает с максимальной нагрузкой. Пик нагрузки на старте двигателя. Причину знаем - физически перегружен двигатель. Замечено, что с раскачки (реверс-прямо) перегрузка падает и техпроцесс позволяет так стартовать. Настройки ПЧ не запрещают такой пуск и его "за недорого" легко автоматизировать. Вопрос - аппаратная часть ПЧ выдержит? Наверняка кто-нибудь и не раз так пробовал делать. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Lenze 8200 vector 5.5 кВт расширение возможностей
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 13:34
Re: Lenze 8200 vector 5.5 кВт расширение возможностей
Здравствуйте! Нормальный режим работы ПЧ - с нагрузкой 75-80% от номинала. Указанный Вами режим работы ПЧ сможет выдержать, но сколько?
Ресурс ПЧ сокращается в несколько раз!
Имеет смысл заменить ПЧ на более мощный (как минимум 7,5 кВт).
Ресурс ПЧ сокращается в несколько раз!
Имеет смысл заменить ПЧ на более мощный (как минимум 7,5 кВт).
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 13:34
Re: Lenze 8200 vector 5.5 кВт расширение возможностей
Я уж точно спорить не буду. Под новую нагрузку двигатель и ПЧ заказаны. За комментарий спасибо.
Обслуживаю по работе, в том числе, дюжину ПЧ Lenze и около 8-и ежемесячно настраиваю в продукции по заказам на продажу. Рад найти этот форум и эту тему.
Обслуживаю по работе, в том числе, дюжину ПЧ Lenze и около 8-и ежемесячно настраиваю в продукции по заказам на продажу. Рад найти этот форум и эту тему.