 Заголовок сообщения: Ошибка dH70
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2017, 15:53
Сообщений: 5
Здравствуйте и доброго Вам времени! Пожалуйста, дайте рекомендации на ошибку dH70"CU different BU" X001 01-0400-00106. (Инвертор –(8400 State Line C) E84AVSCE7524VX0 после перепрошивки FW с v.13 на v.14). С уважением, Пётр.
P.S.Описания в инструкции по эксплуатации нет.


Вложения:
8400.PNG
8400.PNG [ 60.93 KiB | Просмотров: 459 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка dH70
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 306
Здравствуйте!
информация от сервисного инженера:

Данный отказ появляется после замены блока управления или силового блока.
Необходимо выполнить процедуру «женитьбы». Это платная процедура, выполняемая сервисными центрами Лензе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Matrix Group