Самозапуск MCD 201-55

Сайт:
https://www.danfoss-veda.ru/
https://www.danfoss-vlt.ru
https://www.danfoss-bauer.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 16:15

Самозапуск MCD 201-55

Сообщение Aleks75 »

Самозапуск MCD 201-055. Первый установил по двухпроводной схеме с одной фиксированной кнопкой, работает нормально. Два других собирал и по двухпроводной, и по трехпроводной, и 220В, 380В -- не хотят работать как первый. Если сначала включить управление мигает индикатор "готово" с равными промежутками(сбрасывается кнопкой Rezet), при включении силового автомата кнопка "пуск" не работает. При разных ситуациях на кнопки не реагирует. Если перехлопнуть автомат управления происходит самозапуск, не зависимо от положения кнопок и есть ли двигатель или нет. Все провода и кабели проверены, схема без пускателя.
Подскажите что-нибудь пожалуйста.

Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 10:26

Re: Самозапуск MCD 201-55

Сообщение rafver »

есть такая проблема как самозапуск,кабель мкэш (5х0.5 экран) длинна управляющего кабеля сильно влияет на логику платы управления ,особенно если проложен в одном лотке с силовыми.Наш выход-развязка через промеж.реле,но при аварийном останове реле остаётся подтянутым.

из 20 закупленных MCD202 один оказался бракованным(аварийный останов по перегрузке,после 3мин работы)заменили плату по гарантии.Все остальные поголовный самозапуск.Продукцию брали летом 2013
Ответить