Добрый день!
Используем частотник VLT Aqua Drive. Частотник управляет насосным оборудованием.
Насосу необходимо поддерживать заданное давление по датчику давления, подключенному к аналоговому входу AI1.
При работе используется PID регулятор частотника.
Требуется решить следующую задачу:
1. Если скорость достигла 100% и аналоговый сигнал при этом на AI1 меньше 80%, необходимо снизить частоту до 15%
2. Если частота снижена до 15%, включаем релейный выход R1.
3. При помощи реле R1 подключается дополнительное оборудование.
4. Работа частотника с использованием PID регулятора.
5. Если в процессе работы аналоговый сигнал на AI1 становится больше 95%, а скорость меньше 5%, то отключаем релейный выход R1
6. Работа продолжается с п.1
Подскажите, пожалуйста, как возможно решить данную задачу?
Спасибо!
VLT Aqua Drive
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 11:09
Перейти
- Форум Matrix Group
- ↳ Консультации специалистов
- ↳ Высоковольтные преобразователи частоты
- ↳ Высоковольтные устройства плавного пуска
- ↳ Насосы и вентиляторы
- ↳ Сервопривод
- ↳ Программируемые контроллеры
- ↳ Документация
- Delta Electronics
- VEDADRIVE DANFOSS
- IDS Drive
- INNOVERT
- INVT
- Lenze
- Autonics
- VEICHI Electric | OPTIMUS DRIVE
- SINEE / SAJ / RIPOW / КИТАЙСКИЕ преобразователи частоты
- TeCorp / Easy Drive / VT Drive / Advanced Control
- Веспер (Преобразователи частоты Российского производства)
- LS Industrial Systems (LG)
- Prostar
- Регуляторы мощности / Твердотельные реле / Датчики / ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ | ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
- Danfoss
- Vacon
- SIEMENS
- EMOTRON
- Sew Eurodrive
- Control Techniques
- KEB
- ABB
- Schneider Electric
- AuCom
- Solcon
- Sprint Electric
- Mitsubishi Electric
- POWTRAN
- Invertek Drive (Optidrive)
- HITACHI
- Omron (Yaskawa)
- FUJI
- HYUNDAI
- GENERAL ELECTRIC
- Rockwell Automation
- Toshiba
- ONI
- Мотор-редукторы