коды ошибок УПП Danfoss MCD201
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 04:18
коды ошибок УПП Danfoss MCD201
Наш УПП при попытке запустить его, через пару секунд сбрасывается в ошибку и выдает 4 (четыре) блинка. Перерыл все мануалы, есть описание только по 1,6,8,9 блинкам. На 4 найти не смог, может кто сталкивался, помогите плз?
Re: коды ошибок УПП Danfoss MCD201
Здравствуйте!
Согласно документации (инструкция по эксплуатации) 4 мигания означают неисправность термистора двигателя, подключается к контактам 5-6 MCD.
Данная MG17B302 инструкция есть на сайте Данфосс.
Согласно документации (инструкция по эксплуатации) 4 мигания означают неисправность термистора двигателя, подключается к контактам 5-6 MCD.
Данная MG17B302 инструкция есть на сайте Данфосс.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 04:18
Re: коды ошибок УПП Danfoss MCD201
Это инструкция к 202, на 201 клемм 05 и 06 нет, но все равно спасибо, появились мысли, на 201 и 202 платы управления скорее всего идентичны, просто 201 это упрощенная версия 202