Настройка частотного преобразователя Powtran PI 7800.
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 июн 2015, 13:18
Настройка частотного преобразователя Powtran PI 7800.
Здравствуйте.Помогите настроить ПЧ Powtran PI 7800 15 кВт типа F .Данный ПЧ работает с насосным агрегатом ЭЦВ 6-10-90 с двигателем ПЭДВ4.5-140,насос установлен в скважине глубиной метров 80.Нужно что бы ПЧ поддерживал заданное давление 0.3 мПа,частота будет задаваться от датчика 4-20 мА.Какие параметры нужно забивать?еще проблема в следующем,при работе около минуты срабатывает защита по току и выскакивает ошибка/OC-P и ОС-2.с чем может это быть связано?нужно ли устанавливать дроссели на такую длину кабеля?
Re: Настройка частотного преобразователя Powtran PI 7800.
Здравствуйте! Оборудование фирмы Powtran мы более не поставляем.
Информацию по выставлению параметров ПИД-регулятора можно найти в руководстве на ПЧ http://www.privod.su/content/files/powtran_manual.pdf
Срабатывание защиты может быть обусловлено:
1) Неправильным подбором ПЧ к двигателю
2) Большой длиной моторного кабеля (при такой длине обязательна установка моторного дросселя)
3) Возможный выход ПЧ из строя (на основании вышеизложенного)
Информацию по выставлению параметров ПИД-регулятора можно найти в руководстве на ПЧ http://www.privod.su/content/files/powtran_manual.pdf
Срабатывание защиты может быть обусловлено:
1) Неправильным подбором ПЧ к двигателю
2) Большой длиной моторного кабеля (при такой длине обязательна установка моторного дросселя)
3) Возможный выход ПЧ из строя (на основании вышеизложенного)