СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2015, 14:18
Сообщений: 1
Здравствуйте.Помогите настроить ПЧ Powtran PI 7800 15 кВт типа F .Данный ПЧ работает с насосным агрегатом ЭЦВ 6-10-90 с двигателем ПЭДВ4.5-140,насос установлен в скважине глубиной метров 80.Нужно что бы ПЧ поддерживал заданное давление 0.3 мПа,частота будет задаваться от датчика 4-20 мА.Какие параметры нужно забивать?еще проблема в следующем,при работе около минуты срабатывает защита по току и выскакивает ошибка/OC-P и ОС-2.с чем может это быть связано?нужно ли устанавливать дроссели на такую длину кабеля?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 307
Здравствуйте! Оборудование фирмы Powtran мы более не поставляем.
Информацию по выставлению параметров ПИД-регулятора можно найти в руководстве на ПЧ http://www.privod.su/content/files/powtran_manual.pdf
Срабатывание защиты может быть обусловлено:
1) Неправильным подбором ПЧ к двигателю
2) Большой длиной моторного кабеля (при такой длине обязательна установка моторного дросселя)
3) Возможный выход ПЧ из строя (на основании вышеизложенного)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

Matrix Group