Здравствуйте, у меня не получается регудировать частоту преобразователя N700E, 7,5кВт внешним переменным резистором, выходная частота 0Гц, и при вращении резистора не увеличивается, хотя напряжение на клеммме "О" изменяется от 0 до 10В. Когда настраиваю его на работу от пульта оператора (А01=0), всё работает нормально.
Резистор подключен к клеммам Н,О, L.
Функции: А01=1; А06=80; С05=13(клемма не замкнута); С11=0; Может быть надо ещё на какие-то функции обратить внимание, при настройке?
Может ли влиять на работу сопративление переменного резистора? у меня 1кОм.