Здравствуйте! Перенаправляю ответ инженера, при необходимости с ним можно связаться по тел. 495-258-00-49 Рожков Алексей.
Контроль обрыва входной фазы – константа CD-080. Устанавливается уровень определения обрыва входной фазы. Напряжение 800 В шины постоянного тока принимается за 100 %. Определение обрыва производится по уровню пульсаций на шине постоянного тока: измеряется разность между максимальным и минимальным значениями пульсирующего напряжения. Таким образом, если исходно установлено CD-080 = 7 %, то это означает, что при превышении размаха пульсаций выше 7 % или 800 7 / 100 = 56 В через задержку времени, установленную в CD-081, индицируется ошибка «Обрыв входной фазы SPi».
|