Автозапуск

Сайт:
https://www.vacon-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 18:48

Автозапуск

Сообщение Юрик »

Здравствуйте! Растолкуйте, пожалуйста, как настроить автоматический запуск VACON 20 после сбоя электропитания :cry:

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 18:48

Re: Автозапуск

Сообщение Юрик »

ЧП Веспер настраивается без проблем, перемычка и 3 параметра, а с ваконом не разберусь. И в интернете нашёл два таких же вопроса и ни одного внятного ответа, чтож, когда отключат свет, то что бы после запустить чп ехать к нему за 10 км., чтоб кнопку нажать? ( частотник управляет глубинным насосом и должен работать постоянно )

AND

Re: Автозапуск

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Параметры Р2.1 = 0, Р2.4 = 0, Р2.5 = 0, Р14.1 = 1.
Перемычка между клеммами 6 и 8.

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 18:48

Re: Автозапуск

Сообщение Юрик »

Спасибо! Благодарю за ответ :D
Ответить