Управление по шине Vacon 100

Сайт:
https://www.vacon-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 авг 2015, 11:19

Управление по шине Vacon 100

Сообщение Дмитрий22 »

В руководстве по применению п.7.7.6 шина Fieldbus стр.270 написано три строки . Инструкция об использовании
этих параметров можно найти к соответствующей шине Fieldbus.
Необходимо управление по шине . Где можно найти полную карту адресов регистров ?

AND

Re: Управление по шине Vacon 100

Сообщение AND »

Здравствуйте! Руководство во вложении.
Вложения
Vacon-100-Modbus-Installation-Manual-DPD00156A-UK.rar
(966.65 КБ) 481 скачивание

Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:34

Re: Управление по шине Vacon 100

Сообщение nightfun »

Добрый день.
Имеется ПЧ Vacon 100 Flow, хотим его заставить работать в режиме ПИД регулирования таким образом, что обратная связь будет передаваться аналогично заданию, по шине FieldBus (Modbus TCP). Привод крутит насос, поддерживая температуру.

Во первых, хотелось бы уточнить: это нормальное решение, или все же лучше
- вариант 1: перезавести датчик обратной связи 4-20мА на ПЧ
- вариант 2: организовать ПИД регулятор в ПЛК (судя по отзывам, стандартная библиотека ПИД регулятора нашего ПЛК работает не очень…да и когда есть ПЧ делать двойную работу не хотелось бы)

На данный момент привод запущен на работу по вводу частоты с клавиатуры.

Какие мне нужны дальнейшие действия по перенастройке, нужно ли заново запускать мастер настройки?
Какое приложение (Р1.2) лучше выбрать:
- стандандартный – используется в данный момент;
- HVAC (OBKB);
- ПИД-регулирование?

Еще не очень понятно назанчение внутреннего и внешнего ПИД регуляторов, какой из нихиспользовать.

Со стороны ПЛК контроллера, управляющим ПЧ, все настроено:
Задание для поддержания передаем по регистру 42003 по описанию (в реальности 42004 в контроллере) – температура в градусах (тип данных Word);
Обратную связь передаем по регистру 42004 по описанию (в реальности 42005 в контроллере) – температура в градусах (тип данных Word);
Слово управления (пуск/стоп) передаем по регистру 42000 по описанию (в реальности 42001 в контроллере);

AND

Re: Управление по шине Vacon 100

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер пишет:
Решение нормальное.
Можно использовать и вариант 1, но тогда придется смотреть по протоколу значение AI2, выдавать задание по частоте на ПЧ.
Р1.2 = 2 ПИД-регулятор
Использовать внутренний ПИД-регулятор
Ответить