Проблема с ПЧ Vacon
К ПЧ подключен погружной насос. Включался в работу пару раз по минут 5, все было хорошо. Через месяц, был опять включен насос и при этом выходит из строя блок питания на 24V (сгорел предохранитель 4А 250V). Блок питания запитан от одной из фаз которыми питается ПЧ. На ПЧ появилась неисправность код № 1 и 2. Напряжение сети внорме. При отключении насоса от ПЧ неисправность пропадает. Вопрос почему сгорел блок питания? Как неисправность насоса повлияла на выход из строя блока питания? При этом сгорел еще один блок питания находящийся в 100 метрах от это ПЧ.
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 мар 2015, 11:51
Re: Проблема с ПЧ Vacon
NXL00465C2H1SSS0000 Преобразователь частоты 3-фазн. 22кВт, 46А, 400VAC, IP21, корп.MF6
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 мар 2015, 11:51
Re: Проблема с ПЧ Vacon
Подключен насос ЭЦВ 8-40-90
Re: Проблема с ПЧ Vacon
Здравствуйте! Каким образом выполнено заземление на объекте?
Ржавая обсадная труба не может считаться контуром заземления.
Ржавая обсадная труба не может считаться контуром заземления.
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 мар 2015, 11:51
Re: Проблема с ПЧ Vacon
Уточнение. Блок питания вышел из строя при подаче питания на ПЧ, насос еще не запукал. Стало известено что насос не исправен. Всеравно не понятно почему сгорел блок питания. Вы считаете что из-за плохого заземления?
Re: Проблема с ПЧ Vacon
Здравствуйте! Мнение инженера: скорее всего виновато плохое заземление на объекте либо отсутствие такового.